Atsakyti Kitos temos Nauja tema Temą 2007 10 16 d. 16:07 pradėjo  TEVELIS, peržiūrėta 35590 k.
Puslapiai:  <pirmas   -10   10   11   12  
bachuriux
Dažnas dalyvis

Klube: narys

Parašė žinučių: 462

2012-02-01 13:02 276 žinutė iš 286 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: bachuriux Įtraukti bachuriux į adresų knygelę

Esde ra:

Esde ra:

bachuriux ra:
Kas zinot iskur gauti tokios folijos kaip kepimo bet tik dvigubai storesnes?


Vargu ar storesnės už 14 mikronų bus http://www.preda.lt/1/shop/item/9672/

Vakar Sanitex'e nusipirkau aliuminio folijos 13 mikronų storio (http://www.sanitex.eu/prekes/indai-ir-stalo-reikmenys/maisto-folijos-
popieriai-maiseliai/aliuminio-folija-045-x-150-m.html?lang=0&plid=472&
plid=472&tr=
). Organoleptiškai vertinant turėtų būti pakankamai tvirta. Apčiuopiamai jaučiasi, kad storesnė, tvirtesnė. Žodžiu, turėtų pilnai tikti mano ruošiamam daryti priešpriešinių srautų šilumokaičiui (lapo gabaritai 900x450mm). Ir kaina manau labai gera - 150m rulonas - be kelių centų 26Lt. Savaitgalį reikės pabandyti pradėti lipdyt šilumokaitį.


Piguva Gerai siaip yra 16 berods storio. O siaip permasciau yra vienas pliusas folijos lyginant su skarda tarkim 0,3mm. Plona folija bus efektyvesne, ne tik del to kad geriau prales siluma skersine kriptim, bet tuo paciu maziau nes siluma issilgine kryptim, kas irgi papildomai didina silumokaicio NK.


Esde
Dažnas dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 628

2012-02-02 12:40 277 žinutė iš 286 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Esde Įtraukti Esde į adresų knygelę
Apie reikalavimus X-Ray sistemos analogams. Manau ungliškai suprasite.
- Pipes must be laid at a depth of at least 1.5 m.
- For best possible heat transfer, pipe should be laid in solid ground (not laid in sand). Make sure the ground is well compressed around the pipes.
- The pipes are to be laid at least 1 m from the building and from each other.
- The fall of the pipes is to be approx. 2 %.
- The pipes should be cut using a fine toothed saw or pipe cutter. Pipes are to be cut square and the ends are to be de-burred and slightly chamfered.
- Seals are to be cleaned and checked for damage before being inserted. The chamfered pipe end is to be coated with REHAU lubricant and the pushfit socket is then inserted.

Šaltinis http://www.builditsolar.com/Projects/Cooling/EarthtubeNotes.htm


TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1045

2012-02-03 10:24 278 žinutė iš 286 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS į adresų knygelę
2012-02-02 19:47, GIJO rašė:
> nuo Vyborgo pusės vaikinas 2009m statydamas namą, taip pat panaudojo
> po žeme oro tiekimo būdą į namą tiek vasaros tiek žiemos metu ir visą
> tai detalizavo. Namą šidys paprasta krosnis+ mobilus
> kondicionierius(turi oro pajungimo "šlangą")
> Gal forumiečiams kas tai tiks, įdomu ,kad įrengė iš oro kondensato
> surinkimo šulinėlį+įmontavo ir UV (ultravioletinę) lempą oro
> dezinfekcijai. Raudonos spalvos 160 mm diametro vamzdzius montavo,kad
> ateinantis oras neturėtų aštraus plastmasės kvapo.
> http://www.forumhouse.ru/threads/70670/
> Kompanija REHAU 2007m sumontavo Anglijoje vienoje mokykloje:
> http://www.rehau.ru/02731D76D01BD5D7C1257584004772FC_33BE485874AD15A0C
12570EB002C8401.shtml

>
> Kito žmogaus įsirengta ir buvo jo atlikti matavimai 60-paraleleje prie
> Sankt Peterburgo (šiauriau mūsų gyvenamos vietos)
> Užkasto kanalizacinio vamzdžio diam.=110x3,0
> Oro judėjimo greitis 1,2 m/s
> Požeminio vamzdžio ilgis =18m
> Užkasta gylyje =3m
> Ventiliatoriaus galia =35W
> Šilumokaičio bendras plotas =6.2m2
> Sistemos našumas =34m3/val
> Ventiliatorius dirba nuo 11 iki 21 val (per10 val 340m3/parą)
> data-------lauke---viduj-skirtumas
> 08.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0
> 09.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0
> 10.12.2008 | -6.0 | 4.0 | 10.0
> 11.12.2008 | -1.0 | 5.0 | 6.0
> 12.12.2008 | -1.0 | 5.0 | 6.0
> 13.12.2008 | -1.0 | 5.0 | 6.0
> 14.12.2008 | -3.0 | 5.0 | 8.0
> 15.12.2008 | -8.0 | 4.0 | 12.0
> 16.12.2008 | -8.0 | 4.0 | 12.0
> 17.12.2008 | -8.0 | 4.0 | 12.0
> 18.12.2008 | -2.0 | 4.5 | 6.5
> 19.12.2008 | -2.0 | 4.0 | 6.0
> 20.12.2008 | -2.0 | 5.0 | 7.0
> 21.12.2008 | -2.0 | 4.5 | 6.5
> 22.12.2008 | -3.0 | 4.5 | 7.5
> 23.12.2008 | -3.0 | 4.0 | 7.0
> 24.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0
> 25.12.2008 | -6.0 | 4.0 | 10.0
> 26.12.2008 | -2.0 | 4.0 | 6.0
> 27.12.2008 | -6.0 | 2.0 | 8.0
> 28.12.2008 | -5.0 | 3.0 | 8.0
> 29.12.2008 | +0.0 | 3.5 | 3.5
> 30.12.2008 | -1.0 | 3.5 | 4.5
> 31.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0
> 01.01.2009 | -8.0 | 2.0 | 10.0
> 02.01.2009 | -15.0 | 0.0 | 15.0
> 03.01.2009 | -12.0 | 1.0 | 13.0
> 04.01.2009 | -17.0 | 0.0 | 17.0
> 05.01.2009 | -17.0 | 0.0 | 17.0
> 06.01.2009 | -2.0 | 2.0 | 4.0
> 07.01.2009 | -22.0 | 0.0 | 22.0
> 08.01.2009 | -28.0 | -1.0 | 27.0
> 09.01.2009 | -8.0 | 1.0 | 9.0
> 10.01.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0
> 11.01.2009 | +2.0 | 2.5 | 0.5
> 12.01.2009 | +3.0 | 3.0 | 0.0
> 13.01.2009 | +1.0 | 3.0 | 2.0
> 14.01.2009 | +2.0 | 4.0 | 2.0
> 15.01.2009 | -2.0 | 2.0 | 4.0
> 16.01.2009 | -7.0 | 2.5 | 9.5
> 17.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5
> 18.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5
> 19.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5
> 20.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5
> 21.01.2009 | -3.0 | 2.5 | 5.5
> 22.01.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0
> 23.01.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0
> 24.01.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0
> 25.01.2009 | +0.0 | 3.0 | 3.0
> 26.01.2009 | +1.0 | 2.5 | 1.5
> 27.01.2009 | +1.0 | 3.5 | 2.5
> 28.01.2009 | +0.0 | 3.5 | 3.5
> 29.01.2009 | -2.0 | 3.0 | 5.0
> 30.01.2009 | -12.0 | 1.5 | 13.5
> 31.01.2009 | -20.0 | 0.0 | 20.0
> 01.02.2009 | -10.0 | 0.0 | 10.0
> 02.02.2009 | -4.0 | 1.0 | 5.0
> 03.02.2009 | -5.0 | 1.5 | 6.5
> 04.02.2009 | -6.0 | 1.0 | 7.0
> 05.02.2009 | -4.0 | 1.0 | 5.0
> 06.02.2009 | -6.0 | 1.0 | 7.0
> 07.02.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5
> 08.02.2009 | +2.0 | 3.0 | 1.0
> 09.02.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0
> 10.02.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0
> 11.02.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0
> 12.02.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0
> 13.02.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5
> 14.02.2009 | -4.0 | 2.5 | 6.5
> 15.02.2009 | -5.0 | 1.5 | 6.5
> 16.02.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0
> 17.02.2009 | -4.0 | 1.5 | 5.5
> 18.02.2009 | -5.0 | 1.5 | 6.5
> 19.02.2009 | -8.0 | 1.5 | 9.5
> 20.02.2009 | -6.0 | 1.5 | 7.5
> 21.02.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0
> 22.02.2009 | -7.0 | 1.5 | 8.5
> 23.02.2009 | -6.0 | 1.5 | 7.5
> 24.02.2009 | -6.0 | 1.5 | 7.5
> 25.02.2009 | -4.0 | 1.5 | 5.5
> 26.02.2009 | +0.0 | 2.5 | 2.5
> 27.02.2009 | +1.0 | 3.0 | 2.0
> 28.02.2009 | +1.0 | 3.0 | 2.0
> 01.03.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0
> 02.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0
> 03.03.2009 | -2.0 | 2.0 | 4.0
> 04.03.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5
> 05.03.2009 | -2.0 | 2.5 | 4.5
> 06.03.2009 | -3.0 | 2.8 | 5.8
> 07.03.2009 | -3.0 | 2.5 | 5.5
> 08.03.2009 | -6.0 | 2.5 | 8.5
> 09.03.2009 | -2.0 | 3.0 | 5.0
> 10.03.2009 | +0.0 | 2.8 | 2.8
> 11.03.2009 | -4.0 | 2.5 | 6.5
> 12.03.2009 | -4.0 | 2.5 | 6.5
> 13.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0
> 14.03.2009 | -6.0 | 2.0 | 8.0
> 15.03.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0
> 16.03.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5
> 17.03.2009 | +0.0 | 2.5 | 2.5
> 18.03.2009 | +0.0 | 3.0 | 3.0
> 19.03.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5
> 20.03.2009 | -1.0 | 1.0 | 2.0
> 21.03.2009 | -4.0 | 3.0 | 7.0
> 22.03.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0
> 23.03.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0
> 24.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0
> 25.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0
> 26.03.2009 | -9.0 | 1.0 | 10.0
> 27.03.2009 | -7.0 | 2.0 | 9.0
> 28.03.2009 | +3.0 | 3.0 | 0.0
> 29.03.2009 | +3.0 | 4.0 | 1.0
> 30.03.2009 | +2.0 | 3.0 | 1.0
> 31.03.2009 | +2.0 | 3.0 | 1.0


TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1047

2012-02-03 11:51 279 žinutė iš 286 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS į adresų knygelę
Imkim lenkiska plokstelini su dviem silumokaiciais. "Lauko" silumokaityje is lauko imamas 20 laipsniu salcio oras, o is patalpu imamas jau pro "vidaus" silumokaiti atvesintas patalpu oras. Taigi i lauko silumokaiti paduodame isivaizduojamus 10 laipsniu silumos ora ir juo pasildome 20 laipsniu salcio ora kokiais 10 laipsniu. Matome, kad i "vidaus" silumokaiti ateina ne 20 laipsniu salcio oras, o tik 10 laipsniu salcio oras. Ar nepastebite, kad sustacius tokiu silumokaiciu daugiau teoriskai galime imti is lauko tokios temperaturos ora kokia mes ismetame is patalpu. Kad nereiketu daryti viso kaskado "keturkampiu" silumokaiciu buvo sugalvotas "sesiakampis". Problema isliko su kondensatu ir uzsalimu kai is lauko imamas labai saltas oras, nes iki kokiu 5 laipsniu salcio oro srautas ispucia kondensata nespejus jam uzsalti i leda.

Parasiau ir kilo mintis, kad nereikalingi jokie pozeminiai oro paemimo kanalai ar paduodamo lauko oro pasildymas "geotermiskai". Paprasciausiai statai rotacini bloka, kuris paimama ora susildytu iki nedidelio minuso ir tuomet paduodi i "sesiakampi" silumokaiti. Tik su standartiniu rotaciniu islieka problema, kad bus grazinta i patalpas virtuviu/voniu kvapai.

Dabar statydamas nama oro paemimo kanala irgi daryciau, jeigu kasciau bendra transeja su kanalizacija. Fekala varyciau i kanalizacija, o svaru vandeni (vonai/dusas) paleisciau drenazu virs oro paemimo vamzdziu. Tai, kad nespetu susigerti, keliautu i kanalizacija. Vietoj, mano mineto rotacinio oro pasildymo, i sita pacia transeja imesciau polietileno kilpa su siurbliuku name ir gyvatuku lauko oro paemimo ivade. Dideliu salciu metu isijungtu siurbliukas ir sildytu paimama is lauko ora tam, kad neuzsaltu plokstelinis silumokaitis.


Esde
Dažnas dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 630

2012-02-03 12:28 280 žinutė iš 286 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Esde Įtraukti Esde į adresų knygelę

TEVELIS ra:
Dabar statydamas nama oro paemimo kanala irgi daryciau, jeigu kasciau bendra transeja su kanalizacija. Fekala varyciau i kanalizacija, o svaru vandeni (vonai/dusas) paleisciau drenazu virs oro paemimo vamzdziu. Tai, kad nespetu susigerti, keliautu i kanalizacija. Vietoj, mano mineto rotacinio oro pasildymo, i sita pacia transeja imesciau polietileno kilpa su siurbliuku name ir gyvatuku lauko oro paemimo ivade. Dideliu salciu metu isijungtu siurbliukas ir sildytu paimama is lauko ora tam, kad neuzsaltu plokstelinis silumokaitis.


277 žinutėje rašiau - vamzdžiai turi būti pakankamai toli vienas nuo kito. Įsivaizduok, kad per gerus šalčius oro vamzdis ims "užtraukinėti" (užšaldyti) tavo pašalinimų vamzdį. Šito atmesti negalima Mirkt Kažkaip noro (bent man) tikrai nėra per didžiuosius šalčius užsiiminėti žemės kasimo darbais


Esde
Dažnas dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 631

2012-02-03 13:19 281 žinutė iš 286 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Esde Įtraukti Esde į adresų knygelę
Beje, gal kas išsamesnės info turite apie tokius: http://ogrzewnictwo.pl/uploaded/Image/Artykuly/warebud/gwc2%5B1%5D.jpg
Domina plokščių konstrukcija, matmenys ir pan.


TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1048

2012-02-03 15:00 282 žinutė iš 286 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS į adresų knygelę

Esde ra:

TEVELIS ra:
Dabar statydamas nama oro paemimo kanala irgi daryciau, jeigu kasciau bendra transeja su kanalizacija. Fekala varyciau i kanalizacija, o svaru vandeni (vonai/dusas) paleisciau drenazu virs oro paemimo vamzdziu. Tai, kad nespetu susigerti, keliautu i kanalizacija. Vietoj, mano mineto rotacinio oro pasildymo, i sita pacia transeja imesciau polietileno kilpa su siurbliuku name ir gyvatuku lauko oro paemimo ivade. Dideliu salciu metu isijungtu siurbliukas ir sildytu paimama is lauko ora tam, kad neuzsaltu plokstelinis silumokaitis.


277 žinutėje rašiau - vamzdžiai turi būti pakankamai toli vienas nuo kito. Įsivaizduok, kad per gerus šalčius oro vamzdis ims "užtraukinėti" (užšaldyti) tavo pašalinimų vamzdį. Šito atmesti negalima Mirkt Kažkaip noro (bent man) tikrai nėra per didžiuosius šalčius užsiiminėti žemės kasimo darbais

Na taip. Tarp oro paemimo vamzdziu turetu buti 1m atstumas. Jie turi buti bent 2m gylyje. Tuomet juos uzpilame 50cm zememis. Tiesiai virs ju klojame drenazinius vamzdzius is svarios kanalizacijos, o ties viduriu fekaline kanalizacija. O kur pakloti "geotermo" zieda? Matyt reiketu kloti oro paemimo vamzdziu lygyje i tarpa d40 polietilena ir daryti po 2 atsisakojimus galuose i oro paemimo vamzdzius. Cirkuliacinis siurblys turetu varyti griztama silumnesi is grunto per trisaki i abiejuose vamzdziuose paklota d32 polietilena. Uzsaldysim grunta? Bet juk tokiame gylyje pakanka silumos oro pasildymui, o polietilene cirkuliuotu tik salto oro pasildymas iki temperaturos, kad neuzsaldyti plokstuminio rekuperatoriaus silumokaicio. Jeigu baisu tai galima butu siame lygyje daryti oro ismetima. Cia i grunta varytum visada teigiamos temperaturos ora. Tuomet ir "geotermines" cirkuliacijos gal nereiketu.


TEVELIS
Patyręs dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 1049

2012-02-06 08:11 283 žinutė iš 286 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: TEVELIS Įtraukti TEVELIS į adresų knygelę
Apie rekuperatoriu nasuma is building.omnitel.net

2012-02-04 07:11, julius911 rašė:
> Pluggit rekuperatorius (kryzminio-priespriesinio srauto silumokaitis,
> deklaruojamas nasumas 95%) dabar rodo:
> - is lauko paduodamas oras -3 laipsniai (pasildau elektra, kad rekupas
> nesistabdytu, kai oras saltesnis uz -6),
> - i kambarius paduodamas +9;
> - istraukiamas oras +17,
> - ismetamas i lauka -1.
> per šalčius vėdinamės 3x paroje po 15min. užtenka...

2012-02-03 19:48, astrus.peilis rašė:
> Pas mane vaizdas šiek tiek kitoks...
> Modelis Rego Kompakt 500 EC varikliai
> Rotorius sukasi
> Tenas neveikia (vasaros režimas)
> Režimas padavimas 25% (120m3), ištraukimas 20% (100m3)
> Šalinamo oro temp 17,7
> Lauko -17,4
> Paduodamo į kambarius oro temp 3,7

2012-02-03 22:43, [pozherukas.namie] rašė:
> Pas mane REGO250 - ipucia 250m3 20.5C oro prie -19C lauke ir 20C viduje,
> naudoja 1,4kW. Jei isjungiu tena tai gaunu 4.5C ipuciama ora ir 0,13kW
> elektros. Tai maziau deklaruojamo 72% efektyvumo, bet jau ekspolatuoju 6
> metai, ir filtrus keiciau pries metus.

2012-02-04 12:50, Terpentinas rašė:
> Gerbiamieji siek tiek Jus suklaidnau, +23,0C tai uzduota temperatura, o
> +22,5C tai ka rekupas sugeba man grazinti. kai lauke -22C rekupas grazina
> tik +20,5C. Tai yra todel, kad mes vakarais kurename zidini, oras siltas
> kyla i virsu ir pakliuna i rekupa, pasildo ieinati ora ir paskirsto siluma
> po visa nama.

> Rekupas veikia visame name tame skaiciuje ir virtuveje,
> iskyrus vonia/tualetai ten paspaudus mygtuka oras salinamas 15 minuciu,
> garaze pakelus arba nuleidus vartus oras salinamas 5 min. Garaze smalkiu
> detektoriai kurie priverstinai ijungia istraukima. Namie pasaliniu kvapu
> nera, kiek kainavo neatsimenu.


Pradiniokas
Naujas dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 12

2012-02-18 20:18 284 žinutė iš 286 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Pradiniokas Įtraukti Pradiniokas į adresų knygelę
Prieš darant ką nors rimto, yra sveika išbandyti maketą.

Naudojau tokias medžiagas:
aliuminio kepimo folija griliui (extra strong, iš prekybos centro)
kartonas (nuo batų dėžės)
moment klijai
silikonas

Naudojau tokius prietaisus:
mašininis lauko termometras (iš senukų)
du vienodi kompiuteriniai ventiliatoriai (iš kompiuterių parduotuvės)
kompiuterio maitblokis (iš seno PC)
žvakė (kaip šilumos šaltinis)

https://picasaweb.google.com/mgokas/RekuperatoriausEksperimentasNr1?au
thkey=Gv1sRgCMHopo-6kbuDNg


Rezultatai:
In1 = 19.2
Out1 = 42.4
Out2 = 21.1
In2 (išskaičiuotas) = 44.3
delta1 = 21.3
delta2 = 25.1
efficiency = 84.86%

Išvados:
kaip iš tokio šūduko geras efektyvumo procentas.
Norint gauti 95 efektyvumą reikėtų keturiskart ilgesnio (ar platesnio/storesnio) šilumokaičio.
Folija geriau storesnė, ši neatrodo patikima atlaikyti įmanomas negandas, be to konstruojant yra linkusi plyšti.


bachuriux
Dažnas dalyvis

Klube: narys

Parašė žinučių: 488

2012-02-19 12:25 285 žinutė iš 286 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: bachuriux Įtraukti bachuriux į adresų knygelę
Gerai padirbeta Gerai

Pradiniokas
Naujas dalyvis

Klube: ne narys

Parašė žinučių: 13

2012-02-28 03:10 286 žinutė iš 286 Atsakyti forume: visiem Atsakyti privačiai: Pradiniokas Įtraukti Pradiniokas į adresų knygelę
Normalią foliją naudoja vokiečiai savo saunoms.

http://www.ebay.de/itm/Alufolie-Aluminiumfolie-0-1-mm-25-m-Saunabau-Sa
unaholz-NEU-Reflexion-/180827882493?pt=Sauna_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a1
a2e83fd


Lietuvoje tuo pačiu tikslu naudojama padengta popieriumi, tai šiam reikalui netinkama.


Paskutinis puslapis. Atgal
Puslapiai:  <pirmas   -10   10   11   12  
Tikrinti, ar yra naujų atsakymų temoje
Atsakyti Kitos temos Nauja tema



Pranešti apie naujas žinutes šioje temoje
Mano prenumeratos


Statistika

Mano būstas: 9.383 Žinučių forume 298.582 379 Narių klube 802 BITĖS plius laikrodis 04:27 Dažnai užduodami klausimai ir atsakymai



Mano būstas

Moderuoja: arviuz, !
Statusas: ne narys (Įstoti)
Forumas
Naujienos
Nariai
Foto
Nuorodos

BITĖS plius klubai


Mano įrankiai

Privačios žinutės
Mano temos
Dienoraštis
Siųsti BITĖS plius paštu
Siųsti SMS
Draugų adresai
Mano duomenys

Mano meniu

Į mano meniu įkelti puslapį: Savadarbis rekuperatorius?

Prisijungę draugai

Visi draugai

Paieška

 

Dažnai užduodami klausimai

Reklama



Norite talpinti reklamą?

© 1998-2012 UAB „BITĖ Lietuva“. Visos teisės saugomos.
Aplankyk šį puslapį savo mobiliajame telefone - atsidaryk wap.biteplius.lt