Vienas kazkodel vadinamas DC inverter heat pump kitas ground source heat pump. Antrasis kazkodel du kartus brangesnis, neziurint i tai, kad jo COP mazesnis..
Gal padesit imint sia mysle? Suprantu, kad pas viena kompresorius HITACHI, pas kita SANYO.
Pirmasis tik sildo, antrasis ir sildo ir saldo. Gal del to zymiai brangesnis?
Gal jusu akis ka pastebes?
GLT ra:
2 nuorodos neatidaro, bet kiek suprantu 1 ima is grunto siluma, 2 is vandens esancio grunte.
Gavau atsakyma:
The water to water heat pump ESDWW-11C and DC inverter heat pump ESDIV-9W are all water source heat pump, but ESDAW-11C is non-inverter type, ESDIV-9W is inverter type.
Beside, the components for the two models are different.
Components for ESDWW-11C
Hitachi rotary compressor
High efficiency tube in shell heat exchanger
NO built-in water pump
Intelligent controller
R407C
No reversing valve (only heating or)
Components for ESDIV-9W
Sanyo Inverter compressor
Plate heat exchanger (SWEP brand)
One built-in water pump (Wilo brand)
Intelligent controller (inverter type)
R410A
With reserving valve
Every items of component for ESDIV-9W is expensive than those for ESDWW-11C, so the unit price is high accordingly.
For model ESDWW-11C, there is other components for option. Please check the attached list.
Tai lieka isiaiskinti ka reiskia "non-inverter type" ir "inverter type"?
Tai lieka isiaiskinti ka reiskia "non-inverter type" ir "inverter type"?
non inverter, neturi daznio reguliatoriaus, t.y. naudoja pastoviai ta pacia galia,
pvz kopresoriaus nominalas 2kw tai ir naudos dirbdamas 2kw
inverteris, reaguodamas i reikalinga silumos poreiki, isijungia pakopishkai pvz pirma pakopa 300w, jei reik daugiau shilumos isijungia antra pavara 600w ir t.t.
Tai lieka isiaiskinti ka reiskia "non-inverter type" ir "inverter type"?
non inverter, neturi daznio reguliatoriaus, t.y. naudoja pastoviai ta pacia galia,
pvz kopresoriaus nominalas 2kw tai ir naudos dirbdamas 2kw
inverteris, reaguodamas i reikalinga silumos poreiki, isijungia pakopishkai pvz pirma pakopa 300w, jei reik daugiau shilumos isijungia antra pavara 600w ir t.t.
Nu va, dekuj, jau aiskiau.
Aplamai ar verta permoketi kelis kartus uz "antraja" komplektacija? Nuo to kaip supratau COP nesikeis..
Tai lieka isiaiskinti ka reiskia "non-inverter type" ir "inverter type"?
non inverter, neturi daznio reguliatoriaus, t.y. naudoja pastoviai ta pacia galia,
pvz kopresoriaus nominalas 2kw tai ir naudos dirbdamas 2kw
inverteris, reaguodamas i reikalinga silumos poreiki, isijungia pakopishkai pvz pirma pakopa 300w, jei reik daugiau shilumos isijungia antra pavara 600w ir t.t.
Nu va, dekuj, jau aiskiau.
Aplamai ar verta permoketi kelis kartus uz "antraja" komplektacija? Nuo to kaip supratau COP nesikeis..
Inverteris sutaupys tau iki 30 % energijos sanaudu
O tau paciam rinktis ar pradine investicija brangesne ir pigesne eksploatacija ar pigesne investicija ir brangesne eksploatacija
Tai lieka isiaiskinti ka reiskia "non-inverter type" ir "inverter type"?
non inverter, neturi daznio reguliatoriaus, t.y. naudoja pastoviai ta pacia galia,
pvz kopresoriaus nominalas 2kw tai ir naudos dirbdamas 2kw
inverteris, reaguodamas i reikalinga silumos poreiki, isijungia pakopishkai pvz pirma pakopa 300w, jei reik daugiau shilumos isijungia antra pavara 600w ir t.t.
Nu va, dekuj, jau aiskiau.
Aplamai ar verta permoketi kelis kartus uz "antraja" komplektacija? Nuo to kaip supratau COP nesikeis..
Inverteris sutaupys tau iki 30 % energijos sanaudu
O tau paciam rinktis ar pradine investicija brangesne ir pigesne eksploatacija ar pigesne investicija ir brangesne eksploatacija
O split ir monoblokas, kuo is esmes skiriasi? na neziurint i tai, kad vidinis irenginys namo viduje..Planuoju isorini bloka, o jei bus monoblokas, nuo katilines kabinti atstumu apie 6m..
Ir kaip teisingai parinkti SS galinguma, jei sildysiu tik grindis apie 130kv ir vandens boileri 200ltr. iki -5C (nes paskui nebeapsimoka jo vargint)?
Man siulo 10kW SS ir 2 po 70m grezinius. Gauname, kad 14m grezinio reikia 1kW silumos. 100m gylio grezinys tiktu 6kW SS. Kuo gilesnis grezinys, bendru atveju, tuo daugiau panardintas gruntiniame vandenyje.
Sveiki,
Statausi vieno auksto namuka 130m2 ,bandau pritemti prie ,mazo energetinio poreikio namo .Siluminiai nuostoliai apie 4kW .Sklype yra dujos .
Pas mane sklype yra pastovus gruntinio vandens kuris sklype prateka melioraciniu magistraliniu vamzdziu kurio skersmuo 0,5m apie 3m gylyje.Debitas is akies primetus 2-3m3/h. Taip pat salia sklypo yra revizinis sulinys ir kiekviena diena stebiu prabegancio vandens kieki.Per siuos salcius debitas nekinta .
Kaip is vandens paimti siluma ,ta prasme kaip minejau jis teka virs 3 metru gylyje 50cm lauko kanalizaciu vamzdziu ir mazdaug 5-7cm auksciu nuo vamzdzio dugno?
Gal reiktu kastis salia to melioracinio vamzdzio sulini ir i ji nukreipti vandeni .Tam sulinyje prisukti spiraliu vamzdzio varinio ar kokio kito plastikinio kuriuo teketu neuzsalantis skystis . Tik kaip padaryti ,kad vanduo isteketu is sulinio ? Gal issiurbti ?
Gal koki kita varianta kas pataru kaip paimti siluma sioje situacijoje ?
idek pusmenuli pagal vamzdzio diametra
kad biski pristabdytum vandeni
kisi ilga vamzdi sulenkta pusiau pries tekme su laikikliais kurie prispaustu vamzdi prie dugno
taip bus apsemtas vamzdis ir pakeltas vandens lygis minimaliai
tik kokio ilgio det varini vzmduka skaiciuokis
jei puses metro skarsmuo vamzdzio gali dvi vijas kist bus trumpesnis
zodziu gi sprendimu galima sugalvot
vaizduote tik pasitelkt reikia idealiausiu atveju gautusi kazkur 13,9kW silumos galima paimti
Man siulo 10kW SS ir 2 po 70m grezinius. Gauname, kad 14m grezinio reikia 1kW silumos. 100m gylio grezinys tiktu 6kW SS. Kuo gilesnis grezinys, bendru atveju, tuo daugiau panardintas gruntiniame vandenyje.
Sveiki,
Statausi vieno auksto namuka 130m2 ,bandau pritemti prie ,mazo energetinio poreikio namo .Siluminiai nuostoliai apie 4kW .Sklype yra dujos .
Pas mane sklype yra pastovus gruntinio vandens kuris sklype prateka melioraciniu magistraliniu vamzdziu kurio skersmuo 0,5m apie 3m gylyje.Debitas is akies primetus 2-3m3/h. Taip pat salia sklypo yra revizinis sulinys ir kiekviena diena stebiu prabegancio vandens kieki.Per siuos salcius debitas nekinta .
Kaip is vandens paimti siluma ,ta prasme kaip minejau jis teka virs 3 metru gylyje 50cm lauko kanalizaciu vamzdziu ir mazdaug 5-7cm auksciu nuo vamzdzio dugno?
Gal reiktu kastis salia to melioracinio vamzdzio sulini ir i ji nukreipti vandeni .Tam sulinyje prisukti spiraliu vamzdzio varinio ar kokio kito plastikinio kuriuo teketu neuzsalantis skystis . Tik kaip padaryti ,kad vanduo isteketu is sulinio ? Gal issiurbti ?
Gal koki kita varianta kas pataru kaip paimti siluma sioje situacijoje ?
O galima suzinoti kaip apsildytas namas, jei tik 4kw nuostoliai? Del ko klausiu.., pas mane irgi 130kv sildomo ir vienaaukstis, tai kiek cia reikia sildyti, kad pasiekt tuos 4 kw?
Man siulo 10kW SS ir 2 po 70m grezinius. Gauname, kad 14m grezinio reikia 1kW silumos. 100m gylio grezinys tiktu 6kW SS. Kuo gilesnis grezinys, bendru atveju, tuo daugiau panardintas gruntiniame vandenyje.
Sveiki,
Statausi vieno auksto namuka 130m2 ,bandau pritemti prie ,mazo energetinio poreikio namo .Siluminiai nuostoliai apie 4kW .Sklype yra dujos .
Pas mane sklype yra pastovus gruntinio vandens kuris sklype prateka melioraciniu magistraliniu vamzdziu kurio skersmuo 0,5m apie 3m gylyje.Debitas is akies primetus 2-3m3/h. Taip pat salia sklypo yra revizinis sulinys ir kiekviena diena stebiu prabegancio vandens kieki.Per siuos salcius debitas nekinta .
Kaip is vandens paimti siluma ,ta prasme kaip minejau jis teka virs 3 metru gylyje 50cm lauko kanalizaciu vamzdziu ir mazdaug 5-7cm auksciu nuo vamzdzio dugno?
Gal reiktu kastis salia to melioracinio vamzdzio sulini ir i ji nukreipti vandeni .Tam sulinyje prisukti spiraliu vamzdzio varinio ar kokio kito plastikinio kuriuo teketu neuzsalantis skystis . Tik kaip padaryti ,kad vanduo isteketu is sulinio ? Gal issiurbti ?
Gal koki kita varianta kas pataru kaip paimti siluma sioje situacijoje ?
O galima suzinoti kaip apsildytas namas, jei tik 4kw nuostoliai? Del ko klausiu.., pas mane irgi 130kv sildomo ir vienaaukstis, tai kiek cia reikia sildyti, kad pasiekt tuos 4 kw?
aras-s ra:
idek pusmenuli pagal vamzdzio diametra
kad biski pristabdytum vandeni
kisi ilga vamzdi sulenkta pusiau pries tekme su laikikliais kurie prispaustu vamzdi prie dugno
taip bus apsemtas vamzdis ir pakeltas vandens lygis minimaliai
tik kokio ilgio det varini vzmduka skaiciuokis
jei puses metro skarsmuo vamzdzio gali dvi vijas kist bus trumpesnis
zodziu gi sprendimu galima sugalvot
vaizduote tik pasitelkt reikia idealiausiu atveju gautusi kazkur 13,9kW silumos galima paimti
Matot ,vasara per liutis vanduo eina pilnu vamzdziu bijau ,kad ,,nupus'' viska
aironas ra:
Sveiki,
Statausi vieno auksto namuka 130m2 ,bandau pritemti prie ,mazo energetinio poreikio namo .Siluminiai nuostoliai apie 4kW .Sklype yra dujos .
Pas mane sklype yra pastovus gruntinio vandens kuris sklype prateka melioraciniu magistraliniu vamzdziu kurio skersmuo 0,5m apie 3m gylyje.Debitas is akies primetus 2-3m3/h. Taip pat salia sklypo yra revizinis sulinys ir kiekviena diena stebiu prabegancio vandens kieki.Per siuos salcius debitas nekinta .
Kaip is vandens paimti siluma ,ta prasme kaip minejau jis teka virs 3 metru gylyje 50cm lauko kanalizaciu vamzdziu ir mazdaug 5-7cm auksciu nuo vamzdzio dugno?
Gal reiktu kastis salia to melioracinio vamzdzio sulini ir i ji nukreipti vandeni .Tam sulinyje prisukti spiraliu vamzdzio varinio ar kokio kito plastikinio kuriuo teketu neuzsalantis skystis . Tik kaip padaryti ,kad vanduo isteketu is sulinio ? Gal issiurbti ?
Gal koki kita varianta kas pataru kaip paimti siluma sioje situacijoje ?
Cia tai geras. Perki uz kelis gabalus kondicionieriu, ismeti ventiliatoriu ir isorinio bloko silumokaiti skandini sulinyje. Ar toli sulinukas nuo namo?
Revizinis sulinys ne mano sklype o pas kaimyna jis dar tik pamatus issiliejes ,tad galiu pakol kas stebeti kaip teka vandenukas .Tame reviziniame sulinuje yra tas plastikinis 0,5m vamzdis kurio virsutine dalis ispjauta iki puses ilgiu apie metra .Vanduo jame teka ,dabar per salcius, apie 5cm nuo vamzdzio dugno (nera gylio) .Tas magistralinis vamzdis praeina mano sklyu atstumu nuo namo apie 20m .Tad galvoju ,kad prieiti veliau aptarnauti , savo sklype iskasti sulini salia tos magistrales ir isigrezus is apacios i ta magistralini vamzdi ir padarius atsaka 75mm ar 100m nukreipti i savo sulinuka ,kurio gylis butu zemesnis nei magistralinio sulinio .Ten ir subegtu vanduo.Tik klausimas kaip padaryti ,kad vyktu prabegimas,t.y. keistusi jame vanduo? Gal nusiurbineti is apacios su siurbliuku ir pagrazinti vel atvesusi vandeni i magistrale ? Ir dar -nelabai norisi ,kad kas uzciujintu(juk tai butu nelegalu) ... o savo sklype ,,barin - sam hoziain'' Norisi name ,kad butu grindinis sildymas tad tikriausiai uz 2kLt su kondiske nelabai ka ir prasisuksi .O jei tai imanoma gal galima truputi placiau.
Gal dar kokiu genialiu minciu atsirastu ?
Revizinis sulinys ne mano sklype o pas kaimyna jis dar tik pamatus issiliejes ,tad galiu pakol kas stebeti kaip teka vandenukas .Tame reviziniame sulinuje yra tas plastikinis 0,5m vamzdis kurio virsutine dalis ispjauta iki puses ilgiu apie metra .Vanduo jame teka ,dabar per salcius, apie 5cm nuo vamzdzio dugno (nera gylio) .Tas magistralinis vamzdis praeina mano sklyu atstumu nuo namo apie 20m .Tad galvoju ,kad prieiti veliau aptarnauti , savo sklype iskasti sulini salia tos magistrales ir isigrezus is apacios i ta magistralini vamzdi ir padarius atsaka 75mm ar 100m nukreipti i savo sulinuka ,kurio gylis butu zemesnis nei magistralinio sulinio .Ten ir subegtu vanduo.Tik klausimas kaip padaryti ,kad vyktu prabegimas,t.y. keistusi jame vanduo? Gal nusiurbineti is apacios su siurbliuku ir pagrazinri vel atvesusi vandeni i magistrale ? Ir dar -nelabai norisi ,kad kas uzciujintu(juk tai butu nelegalu) ... o savo sklype ,,barin - sam hoziain'' Norisi name ,kad butu grindinis sildymas tad tikriausiai uz 2kLt su kondiske nelabai ka ir prasisuksi .O jei tai imanoma gal galima truputi placiau.
Gal dar kokiu genialiu minciu atsirastu ?
Lempa cia yra, padurniuosi parasinesi, bet galiausiai padarysi normaliai-tradiciskai, vesiesi dujas ar kombinuosi geoterminy kaip reikiant.
Revizinis sulinys ne mano sklype o pas kaimyna jis dar tik pamatus issiliejes ,tad galiu pakol kas stebeti kaip teka vandenukas .Tame reviziniame sulinuje yra tas plastikinis 0,5m vamzdis kurio virsutine dalis ispjauta iki puses ilgiu apie metra .Vanduo jame teka ,dabar per salcius, apie 5cm nuo vamzdzio dugno (nera gylio) .Tas magistralinis vamzdis praeina mano sklyu atstumu nuo namo apie 20m .Tad galvoju ,kad prieiti veliau aptarnauti , savo sklype iskasti sulini salia tos magistrales ir isigrezus is apacios i ta magistralini vamzdi ir padarius atsaka 75mm ar 100m nukreipti i savo sulinuka ,kurio gylis butu zemesnis nei magistralinio sulinio .Ten ir subegtu vanduo.Tik klausimas kaip padaryti ,kad vyktu prabegimas,t.y. keistusi jame vanduo? Gal nusiurbineti is apacios su siurbliuku ir pagrazinri vel atvesusi vandeni i magistrale ? Ir dar -nelabai norisi ,kad kas uzciujintu(juk tai butu nelegalu) ... o savo sklype ,,barin - sam hoziain'' Norisi name ,kad butu grindinis sildymas tad tikriausiai uz 2kLt su kondiske nelabai ka ir prasisuksi .O jei tai imanoma gal galima truputi placiau.
Gal dar kokiu genialiu minciu atsirastu ?
...kazi ar ziemos metu , kaip dabar speigas , neuzsaldysi viso to vamzdzio nafik ? ir tuomet paskes tavo ir kaimynu karaputkes
As kai pagalvoju, kad pas uosvi prie namo yra grezinys uz 20 m, sulinys uz 10 m ir dar blyn kad mazai nepasirodytu kanaliukas uz 50 m visada tekantis, tai man nervai nelaiko kad jis kurena malkom ir turi ju prisiruoses 5 metam i prieki. O man nera tokiu privilegiju, reikes isirengineti.
bachuriux ra:
As kai pagalvoju, kad pas uosvi prie namo yra grezinys uz 20 m, sulinys uz 10 m ir dar blyn kad mazai nepasirodytu kanaliukas uz 50 m visada tekantis, tai man nervai nelaiko kad jis kurena malkom ir turi ju prisiruoses 5 metam i prieki. O man nera tokiu privilegiju, reikes isirengineti.
bachuriux ra:
As kai pagalvoju, kad pas uosvi prie namo yra grezinys uz 20 m, sulinys uz 10 m ir dar blyn kad mazai nepasirodytu kanaliukas uz 50 m visada tekantis, tai man nervai nelaiko kad jis kurena malkom ir turi ju prisiruoses 5 metam i prieki. O man nera tokiu privilegiju, reikes isirengineti.
...uosvio dukra vienturte ?
Nesivelkim i OT. Paprasciauisiai nelaiko nervai kai zmones aukoja savo sveikata senatvej tokiems dalykam kaip malku ruosimas patiems ir ukininkavimas vardan ukininkavimo, kas eina tik i minusa, o ypac sveikata ju.
I tema. Pas mane salia sklypo yra lietaus kanalizacija 160mm diametro ir sulinukas stovi 310mm, nu ne mano sklype, paskui ten bus zalia zona arba netgi bendras kelias, bet dabar tai as kaip ir nusavines laikinai ta plota kol statyba vyksta, zodziu turiu pilna 100% priejima. Audziu panasia minti, kaip ir aironas gal eitu pasiimt is ten vandens geoterminiui ir pries rekupa orui pasildyti susigadytu tuo paciu. Debitas per valanda pora+ kubu sunku pasakyti is akies, bet nemaziau. Reikes dabar kai tipo visiskai "sausa" grunte nuvaryt ir kazkaip pamatuoti debita tik nezinau kaip, gal pamatuosiu auksti/plota ir sroves greiti, kaip nors bent apytikriai. To vandens ten buna visada, nes yra gana nemazi nuolydziai nuo aplinkiniu sklypu ir senas drenazas praktiskai po visais namais renka vandeni, o nuo kaimynu ir nuo mano namu pamatu drenazai ji nuveda i ta lietaus kanalizacija. Galvoju paimsiu kokia plastmasine slanga 25mm prakisiu per savo lietaus/drenazo kanalizacijos vamzdi ir padarysiu koki primityvu rinktuva, kazkokia tai galva kad surinktu vandeni, o panaudojes jo siluma nuvesiu atgal iki to sulinio, gal irgi per ta pati vamzdi.
Ka manot ar geriau neuzsiimti abejotinom nesamonem, nes gali ir pritrukti vandens jei ziema pasitaikytu salta ir be krituliu. Gal geriau sulinys, ar grezinys (adata uz ~500lt) pavirsiniam gruntiniam vandeniui paimti, kurio pas mus labai daug ir negiliai ir panaudojus jo siluma ispilti i lietaus kanalizacija, kuri pas mus veiks simta metu, nes yra geri nuolydziai i pakalne ir i kanala nuteka viskas uz 400m. Siaip daryciau tradiciskai plokscia lauko kolektoriu grunte, bet noriu, kad butu visda nemaziau +5C, kad galeciau ora pries rekupa ppasildyti.
bachuriux ra:
Pas mane salia sklypo yra lietaus kanalizacija 160mm diametro ir sulinukas stovi 310mm, nu ne mano sklype, paskui ten bus zalia zona arba netgi bendras kelias, bet dabar tai as kaip ir nusavines laikinai ta plota kol statyba vyksta, zodziu turiu pilna 100% priejima. Audziu panasia minti, kaip ir aironas gal eitu pasiimt is ten vandens geoterminiui ir pries rekupa orui pasildyti susigadytu tuo paciu. Debitas per valanda pora+ kubu sunku pasakyti is akies, bet nemaziau. Reikes dabar kai tipo visiskai "sausa" grunte nuvaryt ir kazkaip pamatuoti debita tik nezinau kaip, gal pamatuosiu auksti/plota ir sroves greiti, kaip nors bent apytikriai. To vandens ten buna visada, nes yra gana nemazi nuolydziai nuo aplinkiniu sklypu ir senas drenazas praktiskai po visais namais renka vandeni, o nuo kaimynu ir nuo mano namu pamatu drenazai ji nuveda i ta lietaus kanalizacija. Galvoju paimsiu kokia plastmasine slanga 25mm prakisiu per savo lietaus/drenazo kanalizacijos vamzdi ir padarysiu koki primityvu rinktuva, kazkokia tai galva kad surinktu vandeni, o panaudojes jo siluma nuvesiu atgal iki to sulinio, gal irgi per ta pati vamzdi.
Ka manot ar geriau neuzsiimti abejotinom nesamonem, nes gali ir pritrukti vandens jei ziema pasitaikytu salta ir be krituliu. Gal geriau sulinys, ar grezinys (adata uz ~500lt) pavirsiniam gruntiniam vandeniui paimti, kurio pas mus labai daug ir negiliai ir panaudojus jo siluma ispilti i lietaus kanalizacija, kuri pas mus veiks simta metu, nes yra geri nuolydziai i pakalne ir i kanala nuteka viskas uz 400m. Siaip daryciau tradiciskai plokscia lauko kolektoriu grunte, bet noriu, kad butu visda nemaziau +5C, kad galeciau ora pries rekupa ppasildyti.
Pas mane biski didesnis vamzdis http://public.fotki.com/SGerda/viskas/atvaizd118.html .
Debita paskaiciuti gali kaip sakiai skerspjuvio plota daugini is tekejimo greitcio .
Na turi stebeti ar nemazeja tekme o ipac palankus metas sie salciai .
Vat butent ta pastovi temperatura ir gundo ...